Página 1 de 1

PCI Aparcamiento

Publicado: Jue Dic 20, 2007 11:50 am
por Jeopt
Hola buenos días,

Tengo entre manos un proyecto eléctrico con una potencia de menos de 100KW con lo que sólo seria un proyecto electrico de aparcamiento.

Por otro lado el aparcamiento es solo de 6 coches divididos en dos espacios con tres entradas distintintas, un espacio para 4 coches y el otro para dos.

El aparcamiento más grande es de 80m2. Un sector de incendio tiene que ser minimo de 100. Con lo cual no necesita de ninguna protección contra incendios, ni siquiera extinrores.

Es eso verdad?

La memoria eléctrica no necesitaria de estudio básico de seguridad, no?

Publicado: Jue Dic 20, 2007 2:24 pm
por Pelut
Hola, necesitas el proyecto de actividad para el ayuntamiento (por lo tanto se debe justificar las medidas corectore de contra incendios), para luego solicitar el VADO. Igualmente necesitaras extintores tanto de Co2 como en polvo. Tambien ten encuenta las aberturas de admision de aire de los aparcamientos, si te cumplen las normativas urbanisticas del ayuntamiento y de CTE.

Publicado: Vie Dic 21, 2007 6:26 pm
por Jeopt
Pelut escribió:Hola, necesitas el proyecto de actividad para el ayuntamiento (por lo tanto se debe justificar las medidas corectore de contra incendios), para luego solicitar el VADO. Igualmente necesitaras extintores tanto de Co2 como en polvo. Tambien ten encuenta las aberturas de admision de aire de los aparcamientos, si te cumplen las normativas urbanisticas del ayuntamiento y de CTE.
Buenas Pelut,

A nosotros solo nos han encargado el proyecto eléctrico con lo que todo a lo que se refiere a actividad no vamos a hacer nada esta vez.

El tema extintores, podrias concretarme por qué debe haber? Yo entiendo que al ser un aparcamiento en un edicio de viviendas (otros usos) ya debe sectorizarse y al ser un sector ya tendrá como mínimo extintores. Estoy en lo cierto?

El tema de ventilación sí que lo tengo solucionado.

Gracias

CPI

Publicado: Jue Dic 27, 2007 2:31 pm
por Pelut
Hola Jeopt. Llevas razón. El tecnico que realice el proyecto de actividad ya tomará las medidas correctoras pertinentes para el CPI.