Duda con el CTE

Publicado: Vie Dic 07, 2007 4:30 pm
por Jeopt
Buenas, Estoy realizando un proyecto eléctrico de un edificio de viviendas y de paso realizamos la protección contra incendios del aparcamiento.

El caso es que la ventilación del aparcamiento es totalmente forzada, tanto impulsión como retorno. En la CPI-96 recurdo que en ese caso forzosamente tiene que haber detección de incendios.

Estoy mirando el CTE y me suena que también dice algo parecido pero no lo encuentro.

Alguien me puede echar una mano? Gracias

Publicado: Lun Dic 10, 2007 12:51 pm
por Rubén
Hechale un ojo a las condiciones de control de humo según S.I. apartado 8, son para los sótanos que no tengan la consideración de abiertos.

Saludos ;)

Publicado: Mar Dic 11, 2007 9:25 am
por Jeopt
Rubén escribió:Hechale un ojo a las condiciones de control de humo según S.I. apartado 8, son para los sótanos que no tengan la consideración de abiertos.

Saludos ;)
Ciertamente, sin duda tiene que estar donde tú dices. Pero lo leo y lo vuelvo a leer y no consigo encontrarlo. Y estoy casi convencido de que en su día si lo vi.

Pero no hay manera, quizas me lo estoy inventado...

Gracias de todas maneras, seguiré leyendo, je

DETECCION C.I.

Publicado: Mié Dic 12, 2007 8:35 am
por Pelut
Hola, tienes que mirar DBSI-4 Deteccion, control y extincio del incendio tabla 1.1 (Aparcamiento)

Luego tienes que mirar DB-HS 3.1.4.2 Medios de ventilación mecánica punto 6 (Detección de monóxido de carbono)