Tengo un debate con el arquitecto, él dice que las aberturas de paso siempre son válidas de 70 cm2, según tabla 4.1 y por el razonamiento de que es el cm. que queda bajo una puerta.
Pero yo digo que en el caso de una habitación doble que necesita un caudal de aire de 10 l/s, o en un aseo que necesita 15 l/s. no es válido 70 cm2 porque por ahí sólo pasarían 70/8 = 8,75 l/s y se debería complementar con aberturas de extracción. Además que en la misma tabla 4.1 también dice que deben ser 8·qvp
¿quién tiene razón?
CTE DB-HS: aberturas de paso en HS3
Moderador: Moderadores
- Faber
- Administrador
- Mensajes: 3072
- Registrado: Mié Nov 09, 2005 12:10 am
- Ubicación: Irlanda
- Contactar:
CTE DB-HS: aberturas de paso en HS3
si algo puede salir bien, saldrá bien
Re: CTE DB-HS: aberturas de paso en HS3
Empleando el CTE DB HS3 TÚ, es más yo es lo que hago siempre, y me rijo por las tablas que aparecen en el db.
Los volumenes de aire así lo indican.
Los volumenes de aire así lo indican.