saneamiento

Como realizar los trabajos. Documentación oficial, condiciones de protección contra incendios, habitabilidad y diseño, CTE, NTE etc.

Moderador: Moderadores

Responder
Avatar de Usuario
ICON
Calcador
Mensajes: 37
Registrado: Jue Feb 01, 2007 7:25 pm
Contactar:

saneamiento

Mensaje por ICON »

hola, si el diámetro de desagüe de un inodoro es de 100 mm ¿puede ser la bajante de diámetro menor? por ejemplo de 50 mm. o por fuerza mayor se dibuja de 110 mm
Es que según nuestro super código técnico así lo dice ( se calcularían las UDS y tal, y en el caso de un baño por bajante voilà)

¿Cómo hacéis vosotros? :roll:

Plannerly ™ La plataforma de gestión BIM ™ SmartLeanBIM® © 2021
Plantillas para crear el Plan de Ejecución BIM (BEP). Cumplimiento de la norma ISO-19650
Plan gratuito en el que puedes acceder a todas las plantillas y si al comprarlo introduces el código DELINEACION obtendrás un 10% de descuento
mad
Gran Jefe
Mensajes: 1134
Registrado: Mié Ene 10, 2007 10:17 pm
Ubicación: Valencia
Contactar:

Mensaje por mad »

Eso parece una aberración, no??si disminuyes sección provocas emboces en saneamiento!!!! :roll: :roll:
Avatar de Usuario
ICON
Calcador
Mensajes: 37
Registrado: Jue Feb 01, 2007 7:25 pm
Contactar:

Mensaje por ICON »

Hemos llegado al acuerdo de sobredimensionar las instalaciones para ahorrarnos futuros problemas con los propietarios de los edificios. Pero o alguien me explica este código técnico o jamás dejaré de decir cosas negativas sobre él. no tiene ni pies ni cabeza.
Por no hablar de lo del circuito de retorno del acs

¿quien lo ha redactado? en serio, ¿quiénes son los culpables de tal barbaridad?
así que nada.
bajantes residuales (porque ya no son fecales, que lo sepáis) de 110mm y a correr.
saludos
Avatar de Usuario
Faber
Administrador
Administrador
Mensajes: 3060
Registrado: Mié Nov 09, 2005 12:10 am
Ubicación: Irlanda
Contactar:

Mensaje por Faber »

¿Comooo? :shock:

¿Una bajante de 50 mm? ¿el CTE dice esooo? no hace falta hacer muchos cálculos para ver que eso es una barbaridad.

Si lo hubiera redactado un buen fontanero o albañil, peones, no hace falta oficiales ni nada, seguro que estaría mucho mejor. Segurísimo.

A lo mejor, al llamarlas "residuales" se les ha olvidado el "contenido sólido" de estas aguas :lol:
si algo puede salir bien, saldrá bien
Akasha
Jefe
Mensajes: 442
Registrado: Mié Ago 30, 2006 9:35 am
Ubicación: Bizkaia-Nafarroa
Contactar:

Mensaje por Akasha »

en serio de 50 mm?? jajaja que es para que las empresas de trituradoras se forren?? jajajaj vaya vaya.... :lol:
Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados