Publicado: Jue Sep 04, 2008 11:34 am
por Jeopt
Buenas, estoy proyectando un sistema de bajantes para una vivienda unifamiliar y no estoy muy seguro de si le hace falta o no ventilación secundaria.

En el CTE aparece una tabla rocambolesca que empieza por decirme que con un diámetro de bajante de 40 cumpliría el CTE (o eso entiendo yo) con lo que no sé hasta donde fiarme de esa tabla.

Me suena que a partir de tres alturas ya hace falta ventilación secundaria pero no estoy para nada seguro.

Alguien me podría aclarar este punto? Gracias!

Publicado: Jue Sep 04, 2008 2:22 pm
por Mr. Danger
CTE HS 5 "subsistema de ventilación primaria: se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas..."
Si te refieres a bajantes residuales, el diámetro a aplicar está en el apartado 4.1.2 del HS 5 y no figura diámetro de bajante de 40 mm. Verifíca primero el número de UD's que tienes, para poder dimensionar dicha bajante.
Saludos

Publicado: Jue Sep 04, 2008 4:20 pm
por Jeopt
Mr. Danger escribió:CTE HS 5 "subsistema de ventilación primaria: se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas..."
Si te refieres a bajantes residuales, el diámetro a aplicar está en el apartado 4.1.2 del HS 5 y no figura diámetro de bajante de 40 mm. Verifíca primero el número de UD's que tienes, para poder dimensionar dicha bajante.
Saludos
Gracias, se me había pasado.

Lo de la bajante es cierto, ya lo había mirado, me sale un diámetro de 50 pero me sigue pareciendo poquísimo creo mejor seguir con el 120 del inodoro. Es que no entiendo como puede una bajante disminuir en diàmetro una vez pasado el desagüe del inodoro. Igual se me escapa algo...
Gracias otra vez!