VENTILACION DE GARAJE
Moderador: Moderadores
VENTILACION DE GARAJE
Hola a todos , estoy mi primer poryecto de actividad con el CYPE, tengo que hacer la ventilacion del garaje y no conigo que cumpla, no cumplo en la presion disponible, en el ultimo tramo pierde presion y no se como arreglar eso. Haber si alguien me puede ayudar. Muxas gracias
- Jeopt
- Proyectista
- Mensajes: 282
- Registrado: Vie Abr 13, 2007 12:05 pm
- Ubicación: Catalunya
- Contactar:
Muy probablemente sea jugar con la sección de conducto la solución.
Es problemático cuando se sobrepasa la presión pero cuando la presión baja la solución es simple, disminuir la sección del tramo final de conducto, siempre vigilando que la velocidad no exceda de 6m/s.
Lo que también afecta a la presión es la forma del conducto, si tienes formas complicadas en todos los tramos excepto en el último disminuirá la presión en ese tramo. Aunque también ese caso se solucionaría disminuyendo la sección.
Por otro lado el hecho de tener poca presión no veo que sea un problema, variar el conducto a dimensiones más pequeñas veo que puede ser rentable económicamente pero a efectos de cálculo un conducto con baja presión también sería suficiente para ventilar si se usa el extractor adecuado.
Es problemático cuando se sobrepasa la presión pero cuando la presión baja la solución es simple, disminuir la sección del tramo final de conducto, siempre vigilando que la velocidad no exceda de 6m/s.
Lo que también afecta a la presión es la forma del conducto, si tienes formas complicadas en todos los tramos excepto en el último disminuirá la presión en ese tramo. Aunque también ese caso se solucionaría disminuyendo la sección.
Por otro lado el hecho de tener poca presión no veo que sea un problema, variar el conducto a dimensiones más pequeñas veo que puede ser rentable económicamente pero a efectos de cálculo un conducto con baja presión también sería suficiente para ventilar si se usa el extractor adecuado.
Si no es ahora cuándo? si no es aqui dónde? si no soy yo quién?
- Jeopt
- Proyectista
- Mensajes: 282
- Registrado: Vie Abr 13, 2007 12:05 pm
- Ubicación: Catalunya
- Contactar:
Buenas,Big Boss escribió:Yo lo tengo muy oxidado el tema...pero te estas refiriendo a trabajar con una velocidad en el conducto de 6m/s?...Yo trabajaba con un maximo de 9, de ahi para abajo(por el tema de ruidos).
Pues son 6m/s, también en la CPI, en garages. En conducto hasta cubierta son 4m/s. Ciertamente es básicamente para evitar el ruido.